只需一步,快速开始
对于有限长度的膨胀节来说,建议用户在膨胀节数据表中不填弯曲刚度,而将厂商提供的轴向刚度输入在轴向刚度输入框,横向刚度输入在横向刚度输入框。如不提供横向刚度,则横向刚度通过轴向刚度来近似计算,
如果用户没有给出弯曲刚度,弯曲刚度由轴向刚度来计算.
所以你要提供轴向刚度和扭转刚度.
旋转补偿器计算项目简介:
本文按照大连化工研究设计院惠州大亚湾分院李工提供的2根跨石化大道热力管线资料,对其中较粗的1根管线(dw=325mm,pn=2.7mpa,t=326c,中压蒸汽)使用autopd8.0在autocad里建立了几何模型,导出到autopsa8.0计算应力,发现5、15号滑动支座处管道应力超标,将该处改为弹簧滑动支座,重新计算,应力全部合格。以上为方案1。方案2为把方案1的旋转补偿器全部取消,改为管道直接焊接。计算方案2的应力全部合格。以上2个方案比较,应力均合格,方案1的3个固定支架推力矩较小,15号支架附近x方向位移近900mm;方案2的3个固定支架推力矩较大,15号支架附近x、y方向位移约400mm。建议:若重点在防止泄漏、节能、降低运行成本,增强可靠性,应选方案2;若重点在减少土建支架投资,应选方案1。
(38 kb, 下载次数: 1404)
2010-6-3 14:01 上传
点击文件名下载附件
47 kb, 下载次数: 1533
旋转补偿器计算
“补偿器”故障致哈市发生多起供热爆管事故 2010年12月17日 09:29:15
蒸汽管网补偿器故障分析 - 集中供热技术 - 中国电力联盟-电力论坛
内蒙古乌海市热源厂伸缩器出现破损,发生供热故障 停暖小区逐步恢复供暖2011年01月24日 20:12 来源:新华网
区域供热采暖故障维修集锦编辑:赵振岱河北省宣化区热力公司
评论:
鉴于补偿器很容易发生泄露故障,建议供热管道一般不要装设补偿器,而应采用自然补偿。
发表回复 回帖后跳转到最后一页